  • kzl做法

    KZL底筋是否夠錨骨就不用彎鉤?比如KZL底筋為三級鋼28,設計為二級抗震,混凝土標號為C35。KZZ為1.4米的方柱。梁底筋錨骨<1.4米還用彎溝嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    不行! 柱子的縱筋頂部必須做15d的90°彎折,這是規則規定。

    2012-08-03 07:45:43 

  • KZL底筋夠錨固也得彎鉤,因為滿足錨固時結構設計的要求。末端彎鉤是規范的要求。施工中這兩條要求都應該符合,取大值,所以才有了上述的結論:底筋夠錨固也得彎鉤。

    2012-06-26 08:21:44 

  • 查了圖集,二級抗震C35砼三級鋼28的錨固長度為 36d=36*28=1008mm<1400-30保護層,判斷為直錨,所以不需要彎折。 錨固長度大于1400-保護層的長度,則為彎錨,這種情況是要彎折的。還有你需要理解清楚彎折和彎鉤的概念,呵呵。兩者是不同的啊,慢慢體會哈。

    2012-06-26 09:02:00 

  • KZZ為1.4米的方柱,雖然按直錨正好等于錨固長度,但是梁的底筋是伸到柱筋內側的,所以有效長度要小于錨固長度,梁底筋錨固還得帶彎鉤。

    2012-06-25 15:14:15 

  • 既然這里是廣聯達的專業網站,我想軟件是默認圖集規范的。那么就是只要錨固長度夠圖集的規范要求,算量就不會考慮是否彎鉤。 另外,錨固長度是針對鋼筋在砼的抽拔力而言的,砼構件內錨固的同樣總長,彎鉤與否與抽拔力大小無關。

    2012-06-25 16:37:04 

  • 您好: 梁低鋼筋不足錨固長度必須做彎鉤,而且按圖集規定長度設置。

    2012-06-25 15:59:35 

  • 上部鋼筋必須設置彎鉤,下部鋼筋可以優先直錨。

    2012-06-28 10:14:56 