  • kzl做法

    KZL底筋是否夠錨骨就不用彎鉤?比如KZL底筋為三級鋼28,設計為二級抗震,混凝土標號為C35。KZZ為1.4米的方柱。梁底筋錨骨<1.4米還用彎溝嗎?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 滿足設計及規范要求不用做彎鉤

    2011-08-28 10:11:56 

  • KZL底筋夠錨固可以不做彎鉤。實際施工都是這么做的,直錨長度滿足規范,也可以不伸到支座邊緣。

    2011-08-28 09:23:46 

  • 錨固長度達到設計和規范要求可以不彎錨,

    2011-08-28 09:44:58 

  • 框架梁的底筋在中間支座不用彎錨,在邊支座無論是否夠直錨都要彎鉤。其實彎鉤并不是錨固而是一種構造要求,以彎鉤作錨固是錯誤的作法。結構中如果設計中凡是達不到03G101-1的平法標注表示要求的,設計人員要另外出節點圖。

    2011-08-28 14:43:55 

  • 你說的很對只要滿足直錨就不用錨固軟件也是這樣考慮的

    2011-08-29 16:47:53 