女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 剪力墻的問題

    我地下室畫了人防墻,地下室頂板有排風豎井,下面1米多高是剪力墻,這個剪力墻只要錨入下面的墻一個錨固就夠了。下面的剪力墻我是定義的頂板頂標高。這樣畫上去匯總后,查看鋼筋三維,下面一層的剪力墻豎向鋼筋在我上面一層剪力墻封頂了,而上一層風井的擋土墻豎向鋼筋也通到下層去了,這樣感覺誤差好大。還有很多這樣的問題,但是不能整體調設置,這樣的地方畢竟不多。請問這樣的墻上畫墻或者配筋的反邊,而鋼筋不產生聯系,要怎樣正確的畫呢?請專家指點,謝謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    下層墻的鋼筋,在墻的垂直鋼筋前面加上*,比如(2)*B12-200。

    上層墻的縱向鋼筋構造,選擇下層錨固。

    人防墻

    頂板頂標高

    ?

    ?

    2014-03-05 17:12:45 

點我,有新答案通知你哦