匿名用戶 2014-03-05 17:07:33 | 湖南省 鋼筋算量GGJ2013 | 630查看 1回答
剪力墻的問題
我地下室畫了人防墻,地下室頂板有排風豎井,下面1米多高是剪力墻,這個剪力墻只要錨入下面的墻一個錨固就夠了。下面的剪力墻我是定義的頂板頂標高。這樣畫上去匯總后,查看鋼筋三維,下面一層的剪力墻豎向鋼筋在我上面一層剪力墻封頂了,而上一層風井的擋土墻豎向鋼筋也通到下層去了,這樣感覺誤差好大。還有很多這樣的問題,但是不能整體調設置,這樣的地方畢竟不多。請問這樣的墻上畫墻或者配筋的反邊,而鋼筋不產生聯系,要怎樣正確的畫呢?請專家指點,謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
下層墻的鋼筋,在墻的垂直鋼筋前面加上*,比如(2)*B12-200。
上層墻的縱向鋼筋構造,選擇下層錨固。
2014-03-05 17:12:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看