匿名用戶 2012-05-30 09:01:27 | 廣東省 其他專業 | 1705查看 6回答
門洞修補問題2
昨晚提了個問題,今早詳細了解了下 實際是這樣:設計門洞是1100mm,現在電梯門是900mm,我們要補200mm,業主認為合同已注明“2%配合管理費包括門洞修補”,這200mm就含在配合費中,如果真做下來,我們就要虧本了,如果不做的話,算變更,人家不承認,不夠有說服力,大家還有沒有更好的依據,說明門洞修補只是小處修補,或者多少范圍內才算修補
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這也要看2%配合管理費,是否有明確它的范圍,一般來講它是指業主分包安裝好門的門邊縫修補,及施工用的起吊、供水電的管線、提供腳手架的使用,對于設計尺寸的變更是不包括的。
2012-05-30 09:08:04
-
2%配合管理費不包括門洞修補,這只是管理費,
2012-05-30 09:26:59
-
實際是這樣:設計門洞是1100mm,現在電梯門是900mm,我們要補200mm,業主認為合同已注明“2%配合管理費包括門洞修補”,這200mm就含在配合費中,如果真做下來,我們就要虧本了,如果不做的話,算變更,人家不承認,不夠有說服力,大家還有沒有更好的依據,說明門洞修補只是小處修補,或者多少范圍內才算修補 配合費是配合土建修補,他們把門洞擴大后,側邊裝修可以來無償修補。
2012-05-30 10:09:47
-
實際是這樣:設計門洞是1100mm,現在電梯門是900mm,我們要補200mm-這肯定是變更洽商,需要索賠的;2%配合管理費不包括門洞修補,這200mm就不含在配合費中。 什么叫修補,我認為修補就是工程驗收合格后交付使用了,有的地方過了不太長的時間出現一些故障或裂痕,這樣的工程可以修補的。你這個洞是需要增加門洞的尺寸,是補充也不是修補,偷換概念。
2012-05-30 10:21:17
-
不應該算修補 應給費用的。
2012-05-31 08:18:33
-
同意四樓回答
2012-05-31 15:17:36
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看