平行線 2012-05-17 15:50:21 | 廣東省 安裝 | 1217查看 4回答
電纜預留問題
室外直埋電纜進入室內高壓開關柜(室內橋架敷設):工程量是:(水平+垂直+2.(進入建筑預留)+1.5預留電纜進入橋架+2.高壓開關柜中預留+1.5室內電纜端子預留)*1.025。 請問進入橋架處要不要預留,電纜是在高壓開關柜與電纜終端頭連接認為不必要再留1.5.
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、進入橋架處不需要預留。 2、電纜進入高壓柜內電纜頭與高壓柜連接,即按照高壓柜預留長度即可,不用再考慮計算終端頭的預留。
2012-05-17 15:59:58
-
室外直埋電纜進入室內高壓開關柜(室內橋架敷設):工程量是:(水平+垂直+2.(進入建筑預留)+1.5預留電纜進入橋架+2.高壓開關柜中預留+1.5室內電纜端子預留)*1.025。 請問進入橋架處要不要預留,電纜是在高壓開關柜與電纜終端頭連接認為不必要再留1.5. 按你的理解計算就可以
2012-05-17 15:52:34
-
來自教科書: 1、預留量有電纜中間接線盒兩端 2、預留量有電纜進入溝內 3、預留量有進入建筑物處 4、預留量有電纜終端頭 所以電纜終端頭處應預留
2012-05-17 17:01:56
-
請問進入橋架處要不要預留,電纜是在高壓開關柜與電纜終端頭連接認為不必要再留1.5. 進入橋架是不需要預留的 但是在高壓柜的終端頭是需要預留1.5米的長度的 這個是檢修長度
2012-05-17 17:25:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看