藍天 2019-07-26 19:56:18 | 廣東省 安裝預算結算 | 1189查看 2回答
電纜的預留問題
計算規則中電纜終端頭預留1.5米是算一端預留還是兩端預留?
變電所進出線預留1.5米,變配電室也算變電所算這段預留嗎?
計算規則中的低壓配電箱2米預留和配電箱 高+寬預留是怎么區分的?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一、另一端如果進配電箱,還是1.5米做電纜頭。如果是接電動機,做電纜頭0.5米。
二、進、出變電所預留1.5米,進出變配電室沒有;
三、正確的是寬+高;
2019-07-26 20:25:00
-
這些計算規則非常明確,一根電纜兩個終端頭,兩端都是終端頭,都需要計算;
只要出線就計算,且實際要按規則預留;
下進下出的落地柜預留2米,其余的按寬+高。
2019-07-26 22:07:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看