匿名用戶 2012-04-22 15:02:17 | 北京市 安裝 | 732查看 8回答
防雷接地問題
防雷接地說明中有這樣一句話“利用建筑物基礎作為接地體,將基礎梁內主筋沿建筑物外圈焊接成環形”這句話是什么意思?需要算哪些工程量?需要套什么定額?請指教
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納計算基礎圈梁的周長,套定額時套均壓環利用圈梁鋼筋敷設。應該還有說明;引下線利用混凝土柱內的兩根鋼筋焊接引下。這要套引下線利用柱主筋引下。 如果有接地極(板)制作、安裝 利用基礎鋼筋做接地極子目應該套用,山東省沒有這一項。
2012-04-22 15:11:23
-
就是把基礎里面的鋼筋焊成一體作為接地極,不再為基礎外的接地極了,按定額的規定算,定額里一般有,應該滴按米
2012-04-22 15:13:40
-
“利用建筑物基礎作為接地體,將基礎梁內主筋沿建筑物外圈焊接成環形”這句話是:將靠筏板基礎周邊一圈的基礎梁主筋焊接、連接起來成為一個整體通電的接地體。需要計算焊接基礎梁的長度工程量。需要套用圈梁均壓環定額子目。
2012-04-22 16:03:04
-
防雷接地說明中有這樣一句話“利用建筑物基礎作為接地體,將基礎梁內主筋沿建筑物外圈焊接成環形”這句話是什么意思?需要算哪些工程量?需要套什么定額?請指教 單看這句話應該是利用基礎底板鋼筋做接地極***平米(即建筑的基礎面積)
2012-04-22 17:32:22
-
防雷接地說明中有這樣一句話“利用建筑物基礎作為接地體,將基礎梁內主筋沿建筑物外圈焊接成環形”這句話是什么意思?需要算哪些工程量?需要套什么定額?請指教 答:這就說明基礎接地網的做法。需要計算基礎接地網的工程量,套用均丫環的定額子目就好了。
2012-04-22 23:21:52
-
基礎接地網的做法,套子目均壓環定額。不需要套用接地極安裝制作子目。 在電氣工程中接地極是用多條2.5M長,45X45mm鍍鋅角鋼,釘于800mm深的溝底,再用引出線引出。由于可見按接地極子目是不正確的。 望采納!
2012-04-23 08:28:23
-
簡單說就是基礎地板的面積,或者找土建的問一下基礎地板面積,套4-5
2012-04-23 14:44:45
-
這就說明基礎接地的做法。需要計算均丫環的工程量,套用均丫環的定額子目就行。
2012-04-23 20:49:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看