王工 2015-04-28 17:43:24 | 北京市 安裝 | 822查看 3回答
防雷接地問題
如圖,-25*4扁鋼是每個鋼柱都設置呢,還是只有邊上上的設置,扁鋼是每個鋼柱設置一根還是每根鋼筋焊接一根呢,另外鐵柱布置多高呢,還有箭頭所指的符號是什么意思呢,謝謝大家了
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
這個是哪個鋼柱有應該有平面圖標注,如果沒有,就邊上柱,每個柱焊一根,那個符號是焊接符號,就是扁鋼與鋼筋焊接,焊縫高度5mm
2015-04-28 18:14:25
-
如圖,-25*4扁鋼是每個鋼柱都設置呢,還是只有邊上上的設置,只有邊上設置,就是藍線示意處;
扁鋼是每個鋼柱設置一根還是每根鋼筋焊接一根呢,扁鋼是一根,與基礎鋼筋焊接在一起就可以了;另外貼柱布置多高呢,沒有高度,扁鋼也是埋在地下,直接與柱鋼筋搭接6倍,焊接即可。
2015-04-28 18:28:25
-
符號是扁鋼與鋼筋焊接焊縫高度5MM。根據防雷接地平面引出點部置。
2015-04-29 05:35:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看