八級瓦工 2012-04-21 15:01:15 | 北京市 其他專業 | 1531查看 6回答
關于構造柱縱筋的問題
構造柱縱筋 是不是 可以在同一截面 連接啊 什么地方有這個說明啊
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納構造柱的連接一般在同一個截面。
2012-04-21 15:02:46
-
不可以,你查看一下建筑工程結構驗收規范中有。
2012-04-21 15:03:45
-
構造柱縱筋不可以在同一截面上連接,現行施工規范有說明。
2012-04-21 15:10:09
-
你查看磚混結構的構造柱做法(標準圖集)
2012-04-21 15:31:14
-
不可以,看圖集
2012-04-21 18:40:54
-
不可以。構造柱一般是二次構件,一般在框架柱采取預留鋼筋搭接的施工方法?;炷猎O(shè)計規范》5.1.9 構造柱的豎向鋼筋末端應作成彎鉤,接頭可以采用綁扎,其搭接長度宜為35倍鋼筋直徑。在搭接接頭長度范圍內的箍筋間距不應大于1 00mm。
2012-04-21 20:27:25
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看