女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于構造柱鋼筋的問題

    構造柱鋼筋要求跟上面的梁進行錨固,可是施工特不方便。想著以后在梁底進行植筋??墒倾@孔怎么辦啊 梁的下部鋼筋肯定導致不能鉆孔的啊。 各位師父 這個是如何施工的啊
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好:框架結構里的構造柱一般圖紙要求上下錨入梁或板內一個錨固長度。在施工時一般都是考慮上下預留鋼筋的做法,這樣就不需要以后植筋了。只有上主體時忘記沒有預留鋼筋時才用植筋來處理。梁底預留的構造柱主筋可以保護層大一點,以后接的豎筋布置在外側是沒有問題的。

    2012-04-13 12:00:04 

  • 可以預留鋼筋,或者預埋鐵件焊接處理。

    2012-04-13 17:30:24 

  • 構造柱縱筋與梁主筋形成了“撞車”,你可以把構造柱鋼筋相應的加大保護層。(甩茬筋要夠搭接長度,用搭接筋時在甩茬筋外側,這樣構造柱就夠截面尺寸了)。 還有就是在確定構造柱位置時,把構造柱甩茬鋼筋直接在梁底或者梁上部定位(要錨到梁內,夠錨固)。假如構造柱在梁的位置是上下貫通的,那么就直接在梁內上下貫通(梁與構造柱位置模板大眼兒即可)甩茬筋要夠搭接長度。

    2012-04-13 11:11:13 

  • 澆筑梁的時候,把構造柱的鋼筋預留上(向下),不知行不行。

    2012-04-13 11:12:28 

  • 1、構造柱鋼筋要求跟上面的梁進行錨固,是施工特不方便,在梁底進行植筋,按構造柱位置鉆孔,不要擾動梁的下部鋼筋就行,如果梁底部鋼筋太密,就不能植筋,必須預留; 2、一般植筋必須征得甲方、監(jiān)理的認可,必須專門的施工方案,植筋完還需要做拉拔試驗;

    2012-04-13 11:27:23 