241a 2011-12-02 14:26:06 | 廣東省 其他專業 | 1560查看 1回答
挖土方在做不平衡報價的時候
人工挖基礎土方2m內50m3,按照正常報價假如每m310元,預計將來基礎換填100m3,根據不平衡報價每m3增加2元,將增加2*(50+100)=300元。但是由于基礎換填,挖土深度超過2m(4m內)按照定額4m內的消耗量是比2m內的多,系數差不多是1.2,那么總價是(1.2*10)*(100+50)=1800元。假如將之前挖土方的價格調低2元的話,那么最終增加的是1800-(10-2)*(50+100)=600元。我這樣算對不對,因為我發覺別人對于挖土方在做不平衡報價的時候總是調高它,因為考慮到將來挖土方工程量會增加,好像忽略了它的項目特征、謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你這么做我覺得欠妥,首先:計算最終差價的時候你要計算挖土系數。也就是說最后增加的部分要比600低。其次,挖土調高的依據是什么啊,耗量定額中已經考慮進去了,某人自己給出的耗量是不能認的,定額是我們的依據,甲乙雙方要捧著同一個定額說話。不知道我這樣理解對不對,請高手指教。
2011-12-02 15:19:58
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看