匿名用戶 2011-11-25 11:11:49 | 廣東省 其他專業 | 714查看 3回答
11G101-3疑問
11G101-3P70,這頁講解了條形基礎底板不平構造,其中構造一是梁板式條形基礎底板不平構造。請教老師:構造一在條基底板不平交接地方上部支承了一根柱,然后低板分布筋從柱邊1米處轉變成受力筋。我的問題是,會不會出現底板不平交接地方上部沒有支承有柱的情況,如果有,那低平板在什么地方起分布筋轉換為受力筋?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我看了70的圖,圖集是沒有問題的 是你沒有看懂的 在底部不平的時候,如果上部有柱 在柱邊向外1米內,條基的分布筋改為受力筋 圖集說的很詳細了 沒有柱 那就是分布筋了
2011-11-26 08:40:26
-
這是設計人必須弄明白的條款,咱們只能找圖紙標注施工!
2011-11-25 11:14:57
-
條基單向受力,獨基雙向受力。 沒有柱,也就沒有這個方向的受力筋了。均為分布筋,參圖二。分布筋搭接或相互錨固。
2011-11-25 23:33:34
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看