11G101-3疑問
11G101-3P59,請教老師:這頁講解柱插筋在基礎中的錨固。 該頁注析第2點:柱插筋錨固區橫向鋼筋應滿足直徑不小于插筋最大直徑的1/4,間距不大于插筋最小直徑的1/10且不大于100mm; 這與P54的注析第2點有區別,P54對于錨固區橫向鋼筋間距的說明是:柱、梁構件間距不大于插筋最小直徑的1/5,墻、板構件不大于插筋最小直徑的1/10,且均不大于100mm。 對于柱構件,P59頁是1/10,而P54頁是1/5,到底怎么回事?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
P54的注析第2點有個前提條件,與錨固鋼筋的保護層厚度有關。實際施工中要根據情況確定。一般取大值。圖集看得很細,祝你成功。。。
2011-11-23 17:36:58
-
是否看的版本有問題,還是電子版有問題。1/10和1/5是怎么來的,只有10D和5D的問題。首先柱插筋的特別要求不能與54中的柱梁墻中的箍筋的要求是不一樣的,不能混淆。柱插筋說的是基礎而不是柱。但第59頁中第2條中:“柱插筋錨固區橫向鋼筋應滿足直徑不小于插筋最大直徑的1/4,間距《10D(D為插筋最小直徑),且不大于100mm的要求。”很難與節點一和節點二照應。如果不其它錯誤,又沒有勘誤,這種說明有問題。因為說的是錨固區,自然在基礎內的,而不是基礎上的柱。
2011-11-23 21:15:34
-
對于柱構件,P59頁是1/10,而P54頁是1/5,到底怎么回事? P54頁是1/5指的是當保護層厚度小于等于5d時,橫向構造筋間距不大于5d且不大于100。 P59頁是1/10這個指的是當保護層厚度大于等于5d時,橫向構造間距不大于10d且不大于100(節點一和二)。
2011-11-23 20:22:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看