匿名用戶 2011-11-23 15:34:02 | 北京市 其他專業 | 2935查看 1回答
電動機檢查接線
北京01定額 1、多聯式空調:即一臺室外機(功率一般4-16kw)帶幾臺至十幾臺室內機(功率幾十瓦)。請問這種情況室內機、室外機要套電動機檢查接線子目嗎?分別套什么子目合適?室外機要套電動機調試嗎? 2、風機、水泵的電源BV線是否需考慮預留?審計說,電動機檢查接線里已考慮,可我看定額里BV線一共才考慮一米含量很少,真的不用考慮預留嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:1、室內機套風機盤管接線(暗裝),室外機套電動機檢查接線并調試; 2、在設備接線需要要考慮預留量,審計說的不對!
2011-11-23 17:56:57
-
請教:組價時,電動機檢查接線中金屬軟管的量及規格型號是如何確定的,可以不套金屬軟管這項嗎?
-
電動機接線當導線大時
污水或給水泵套用電動機檢查接線時,當導線截面大于6mm2時是否還要計算銅接線端子費用?
-
北京2001定額中如已計算電動機檢查接線,那么電動機所用的電纜還用不用在計算電纜終端頭?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看