女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 電動機接線當導線大時

    污水或給水泵套用電動機檢查接線時,當導線截面大于6mm2時是否還要計算銅接線端子費用?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    一,當導線截面積在10mm2及以上時,是需要計算銅接線端子及安裝費用的,不管它是壓在配電箱里面還是電動機上面。 二, 污水泵、給水泵以及其他電動機套電動機檢查接線時,只是檢查、接線、通電,不含銅接線端子,也不含電動機的調(diào)試。

    2011-07-22 08:37:52 

  • 污水或給水泵套用電動機檢查接線時,當導線截面大于6mm2時是需要計算銅接線端子費用的。

    2011-07-22 05:33:48 

  • 污水或給水泵套用電動機檢查接線時,當導線截面大于6mm2時是否還要計算銅接線端子費用? 北京 污水或給水泵套用電動機檢查接線時,當導線截面大等于10mm2小16mm2時要計算銅接線端子費用。

    2011-07-22 08:03:39 

  • 污水泵、給水泵以及其他電動機套電動機檢查接線時,當導線截面積在10mm2及以上時,是需要計算銅接線端子及費用的。

    2011-07-22 08:23:20 