匿名用戶 2011-10-07 22:57:37 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5020查看 3回答
獨立基礎,承臺標高問題
獨立基礎,承臺標高問題 有承臺,獨基,其高度不一樣, 例:有2米的承臺,1米的承臺。。。。 還有0.5米的獨基,1。2米的獨基等還有很多, 基礎底板的高度要在-8.5米 底層的負二層層高為4米 則基礎高度應建為多高,承臺,獨基畫好后如何調節高度,是調節成底面標高一至,還是頂面標高一至。 沒有基礎梁的。如是頂面一到,是否全部調節成頂面標高為-8。5米,此建筑為地下負二層,其中局部為負二層底板高-8。5,大部份為負一層,底標高為-4。5米,就是說有部份承臺頂高為-4。5,這些承臺怎么畫,是一基礎層畫還是負二層里畫。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納有承臺,獨基,其高度不一樣, 例:有2米的承臺,1米的承臺。。。。 還有0.5米的獨基,1。2米的獨基等還有很多, 基礎底板的高度要在-8.5米 底層的負二層層高為4米 則基礎高度應建為多高,承臺,獨基畫好后如何調節高度,是調節成底面標高一至,還是頂面標高一至。沒有基礎梁的。如是頂面一到,是否全部調節成頂面標高為-8。5米,-----------------------一般都是頂面一至,可以定義或畫好后選中調整底標高為【筏板頂標高減高度】; 此建筑為地下負二層,其中局部為負二層底板高-8。5,大部份為負一層,底標高為-4。5米,就是說有部份承臺頂高為-4。5,這些承臺怎么畫,是一基礎層畫還是負二層里畫。----------------承臺標高在-8.5范圍內的就畫在基礎層,-4.5的可以畫在負二層或負一層,原則上只要標高正確不影響柱插的計算就行了。
2011-10-08 07:51:16
-
分別建立基礎層、地下二層、地下一層,因為標高不一致,基礎層就按相同標高數量多的基礎底標高定義為底標高,其他的基礎按此在構件屬性里調整標高,底標高為-4.5的基礎就建立在地下二層或是地下一層都可以,只要是標高輸入正確就行。
2011-10-08 06:11:54
-
可以在承臺標高設置時,標高設置為板面標高-板底厚度的
2011-10-08 08:04:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看