清風 2010-05-06 15:49:33 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3390查看 5回答
承臺與基礎梁標高問題
如下圖:承臺面與基礎梁面的標高應該都是-4.2米,怎么三維顯示不在同一標高上呢?是哪里出了問題
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納注意承臺是輸入底標高.基礎梁是頂標高.再復核一下.重新輸入一次再三維查看.應該沒問題.你把1+(-4.2)及0.5+(-5.2)去了直接輸入各自的標高就ok.
2010-05-06 16:03:51
-
標高設置錯了?你檢查一下。如果沒有錯誤,應該是一個平面的 從參數看沒問題,三維看有問題嗎???
2010-05-06 15:59:54
-
基礎梁看一下原位標注中的標高,梁的標高取原位標注,可能原位標注與屬性中的集中標注不同。
2010-05-06 16:08:50
-
答;是你基礎梁標高設置錯誤,你使用的是:基礎頂標高+1(-4.2),你的承臺的是底標高,你用的是基礎底標高+0.5(-5.2),這兩標高看你設置都是正確,但是你修改了定義中的標高,而沒修改已經繪圖的標高,標高信息是私有屬性,需要選擇構件后,通過"屬性"修改標高信息. 補充回答: 你修改的是承臺的底標高,還是承臺單元的底標高.
2010-05-06 16:42:40
-
是同一個標高,只是觀察角度的問題!
2010-05-06 17:17:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看