zhao_edu 2011-07-12 10:23:12 | 北京市 其他專業 | 1569查看 2回答
避雷引下線怎么計算
引下線一般是2.5m垂直向下的,還有水平的長度嗎? 水平的一般都是-40*4的接地母線呀。不明白,求解
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1.引下線:一般延柱子的主筋引下,你看看圖紙,應該在柱子上還留測式點(箱),用幾根柱子你要在圖上找。 2.-40*4的接地母線:你說的對呀,這兩個項目應該在一張圖上。 3.還應該有避雷網、避雷針、等電位……
2011-07-12 10:34:35
-
所謂引下線是豎直方向引下,應該是計算從下至上的長度距離。 避雷線的水平形式敷設,不一定都是-40*4的鍍鋅接地母線,具體的根據設計圖紙為準。例如屋面的避雷網設計時有可能設計為-25*3的鍍鋅扁鋼的時候,那屋面水平敷設就表示-40*4的了。
2011-07-12 10:33:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看