qianfei 2008-08-11 20:04:07 | 北京市 其他專業 | 3340查看 13回答
避雷引下線兩根為一組工程量應按幾根長度計算
避雷引下線兩根為一組工程量應按幾根長度計算
全部回答
(13)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一組是利用建筑物柱內兩根鋼筋,
2008-08-11 20:48:32
-
按兩根的長度計算.
2008-08-11 20:11:11
-
一般的避雷引下線為三根,不知道你為什么是兩根,如圖紙設計確實是兩根那你只好按兩根長度計算了。
2008-08-11 20:30:50
-
避雷引下線兩根為一組是為了保證可靠,其工程量應按單根長度計算。
2008-08-11 20:37:32
-
定額計算規則第3.8.6條:利用建筑物主筋作接地引下線安裝以“10m”為計量單位,每一柱子內按焊接兩根主筋考慮,如果焊接主筋超過兩根時,可按比例調整。我的理解是:此處的10m是兩根的10m,4根時可乘系數2。
2008-08-11 20:50:10
-
避雷引下線兩根為一組是為了保證可靠,其工程量應按單根長度計算 依據:定額計算規則第3.8.6條:利用建筑物主筋作接地引下線安裝以“10m”為計量單位,每一柱子內按焊接兩根主筋考慮,如果焊接主筋超過兩根時,可按比例調整。我的理解是:此處的10m是兩根的10m,4根時可乘系數2。
2008-08-11 20:57:42
-
按單根長度計算,若是有4根的話,就應用單根長度乘以4才是該項的工程量。
2008-08-11 23:01:08
-
根據定額計算規則第3.8.6條:利用建筑物主筋作接地引下線安裝以“10m”為計量單位,每一柱子內按焊接兩根主筋考慮,此避雷引下線兩根為一組,其工程量應按單根延長米計算。如基礎梁底標高是-1米,層高3.6米,共20層,則利用柱內兩根主筋引下線的的長度是73米
2008-08-12 11:02:48
-
工程量單根長度計算
2008-08-11 21:02:40
-
問;避雷引下線兩根為一組工程量應按幾根長度計算? 答;應該按一根長度計算。 如果:是3根鋼筋,工程量*1.5。 是4根鋼筋,工程量*2。
2008-08-11 21:03:17
-
避雷引下線兩根為一組工程量應按1根長度計算,因為秪中每一柱子內按焊接兩根主筋考慮,如果是3根鋼筋,單根長度*1.5;4根鋼筋,單根長度*2。
2008-08-11 21:33:04
-
如果是利用建筑物主筋做避雷引下線,定額考慮就是2根一組的,這樣可以保證可靠鏈接。所以,定額所說的延長米計算,指的就是單個的延長米長度也就是一組的延長米。 當利用四根時候,全部乘以2即可。 工地有做三根的時候,個人認為很怪,你可以考慮參考大家都意見,全部乘以1.5
2008-08-11 22:29:11
-
2根
2008-08-11 22:31:49
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看