  • 鋼筋算量中的建模問題

    您好,請教您一個問題。商品房樓盤,地下室設置有地下車庫,整個樓群地下室連通兼做人防,在鋼筋算量建模時是否可以每棟塔樓單獨建模(即從基礎開始建模),其余部分整體建模(即扣除塔樓部分);還是地上與地下分開建?如果地上與地下分開建模,對豎向鋼筋存在影響,又如何處理呢?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好:我認為可以分開建模,把車庫部分定義在一起,把主樓部分按樓號建,一個主樓建一個。這樣查那個樓號的量也好查,豎向構件也不會斷開。在做車庫時要把主樓的外圍墻體畫上,不要配置鋼筋,這樣做車庫量的量才會準確,構件才有支座。

    2011-07-01 09:53:15 

  • 可以分開建立;對豎向鋼筋有影響的,匯總計算后編輯豎向鋼筋鎖定處理。

    2011-07-01 09:42:39 

  • 地上和地下分開建,這種情況一般都是地下室和基礎一個人做,塔樓從地面開始分開做 這樣分的話有影響的一般也就柱,做地下室的可以把地下室的柱復制到首層,然后把鋼筋信息刪除掉,這樣就盡可能的接近實際了,塔樓的同理

    2011-07-01 09:55:32 