女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 鋼筋算量問題

    請問專家平法圖集中下排鋼筋是不是各支座必須在每跨都要搭接我個人理解應該是根據鋼筋的長以及圖紙中的支座長度來計劃而我們下面的施工隊在每個支座都斷開來搭接的話工程又是包地平方材料最后超預算要扣錢的但我又沒有說服他們的理應該是能貫通就要貫通的請指點還有就是我查了03G101圖集叫高層建筑混凝土結構技術規程JGJ3-2002我到當?shù)貢陠柫藳]有買,后來在網上買了一本還沒有到貨誰有電子板的給傳一個多謝

    問題補充:如果跨太長施工的又說不好操作那么應該貫通筋是給焊接還是給搭接

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    在做預算中,梁集中標注里上部通長筋與下部通長筋是要拉通算的,當算梁長度超過定尺時會算一個搭接。如果跨太長超過了鋼筋的定尺,軟件會自己算個搭接的,軟件的搭接方式在軟件里的計算設置里的搭接設置可以調的。

    2011-05-03 10:14:11 

  • 斷開來搭接與貫通搭接由設計決定的,施工圖上有集中標注,沒有原位標注的就是貫通筋,有集中標注,又有原位標注就是斷開搭接,03G101圖集已經很清楚了。 只要是按圖施工,是不會超量的。預算準確的話一般比施工量要多。

    2011-04-30 21:30:09 

  • 實際上只要我們按照設計圖紙,準確輸入軟件會自動處理好的,對于鋼筋連接或焊接問題,這個要看鋼筋的規格大小,

    2011-05-01 07:38:46 

還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看