  • 請教安裝給排水管道支架計算的幾個問題

    (1)管道支架如何計算?是不是按0.3kg/m進行估算? (2)哪些部位的管道應該計算管架?埋地管道用不用計算? (3)計算管架時分不分管道材質,是不是塑料管不用計算? 期待好心人解疑.......
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1.管道支架按設計類型及設置距離計算。 2.管徑大于DN32的給水管道要計算管道支架。埋地管道不用計算。 3.計算管道支架時分管道材質。塑料給、排水管,鑄鐵排水管等不用計算。 以上詳見安裝給排水定額管道安裝分部編制說明。