雨后陽光 2016-05-29 10:38:51 | 北京市 其他專業 | 4777查看 4回答
噴淋管道支架含量計算能套用2012安裝定額附表管道安裝支架含量表么?
噴淋管道安裝的支架含量計算,能不能套用定額附表管道安裝支架含量,我個人認為不適合。他只適合給排水管道安裝。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你好:按消防分部中的支架定額子目套用。
2016-05-29 10:52:02
-
噴淋管道安裝的支架含量計算,能不能套用定額附表管道安裝支架含量,我個人認為不適合。他只適合給排水管道安裝。
答:可以按定額附表的含量,也可以按設計給出的相關圖集的支架(規格、尺寸)計算出的數量(如果你覺得含量不夠的話),有計算依據就行。
2016-05-29 12:09:24
-
噴淋管道安裝的支架含量計算,能不能套用定額附表管道安裝支架含量,我個人認為不適合。他只適合給排水管道安裝。
回復:我贊同你的觀點,因為噴淋管道安裝套消防設備安裝冊中水噴淋管安裝定額,而不是給排水中的管道安裝,所以,不合適
2016-05-29 18:26:55
-
可以參考使用,噴淋管道屬于給水管道類別。
這是綜合測定的數據,你使用時可以按實際計算而不使用此表中數據的。
2016-05-29 10:43:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看