  • 梁的鋼筋問題

    請問 1、 梁上部通長筋的搭接長度是多少 ? 2、我看到03J101-65頁中L在支座處的錨入長度是0.4la+15d還是12d的直錨, 如果是抗震結構中是不是還是按這個算?次梁在跨中l(wèi)ni/3處搭接,那么搭接長度是12d還是la(lae)
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1: 上部既然是通長筋的話就沒有搭接呀。只有非通長筋才有搭接,搭接150 2:看下圖,軟件默認的是節點1 錨固長度是支座長-一個保護層+15D 次梁的搭接長度同樣是150 ,你看下你是不是搞錯了 1,綁扎長度Lle,你看下03G101-1的54頁~59頁。次梁也有框架梁呀,彎錨的話抗震是0.4Lae+15D,非抗震是0.4La+15D 。 2:,下部鋼筋在支座的錨固就是12D ,(La)是弧形梁的錨固長度。65頁說的很清楚呀,下部縱筋沒有彎錨,只錨入12D就可以了。(>=0.4la+15d)是上部鋼筋的支座錨固長度。多看幾遍吧,嘿嘿

    上部通長

    通長

    答疑解惑

    2011-04-18 21:37:17 

  • 你好,這個綁扎長度根據梁的主筋接頭百分率來的,比如當梁上部同一截面內兩根鋼筋其中有一個接頭時,接頭百分率為50%,此時綁扎長度為1.4lae,25%為1.2lae,一般的次梁就是按圖集中的L構件錨固, 2、12D(la)表示的是括號內的數字用于弧形非框架梁 65頁圖集中有注釋。

    2011-04-22 20:00:16 