女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 框架柱箍筋計算公式 不理解

    Ceil(500/100)+1+Ceil(850/100)+1+Ceil(500/100)+Ceil(2*35*16/100)

    非加密區

    問題補充:我設置的箍筋間距 A8-100/200,計算非加密區為啥也是按照Ceil(850/100) @100算的呀?為什么不是間距200

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 從圖上看是負2層,這么說該層的下面就是基礎層了? 估計這個計算式是基礎層柱的箍筋根數計算公式。查看一下所有的箍筋,結合基礎層柱,綜合考慮。 該層層高3200,縱筋露出長度里沒有850這個數。應該是基礎層。 廣聯達軟件公司說:基礎層柱筋是在上一層里計算。 估計是這個原因了。

    2011-03-31 20:49:31 

  • 基礎層柱筋是在上一層里計算,還與抗震等級有關。

    2011-03-31 21:19:17 

  • 你這個柱上的梁是多高的,有時與梁高又關系,你的主筋是不是搭接啊。 我這么給你分析吧,先說你的箍筋的根數怎么來的,為什么沒有算200的間距;第一個Ceil(500/100)是梁下的Hn/6中的大值,即3200-500(梁高)=2700,2700/6=450,圖集上規定上部加密為≥柱長邊尺寸(圓柱直徑)、≥Hn/6、≥500、取其最大者,剛才2700/6=450所以應該是Ceil(500/100);第二個尺寸Ceil(850/100)應該是底層柱根加密的Hn/3,即2700/3=900,然后減50MM起步算下來就是Ceil(850/100);第三個尺寸Ceil(500/100)就是節點梁的高度了;第四個尺寸Ceil(2*35*16/100)就是兩個搭接的長度即2*56=1120;以上四個長度相加為 500+900+500+1120=3020,再用層高3200-3020=180,正好小于200的間距,所以你的公式算下來當然沒有出現200的間距了;再說你的主筋,你的層高是3200,而你編輯鋼筋里的主筋算的長度為3408,不像算的搭接,搭接應該比3408長(搭接的為3808),我從你主筋的計算公式看是算的焊接,上一層是加的搭接,主筋我就不再分析了,箍筋我認為分析的應該對的,軟件按照你的設置這樣計算也是對的。你在看看吧

    2011-03-31 22:15:45 

  • 應該與抗震等級有關,一、二級抗震等級的角柱是沿柱全高加密箍筋,發現你這個還是地下層2層,應為全加密。

    2011-03-31 20:48:48 

  • 你柱子用的是綁扎搭接, 圖集中規定搭接連接時柱縱筋搭接范圍內也是要加密的... 具體根據圖紙調整..如果設計采用綁扎那就是這種算法沒錯的``如果設計用電渣壓力焊那就把搭接設置調整下就好了```

    2011-04-01 10:51:40 

還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看

如果沒找到您想要的答案,試試直接提問吧!

我要簽到

天降福運!積分,經驗值等福利在等著你喲,快來簽到吧

熱門搜索:
熱門問題