qianfei 2013-09-13 16:43:45 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1293查看 1回答
匯總后暗柱和框架柱沒計算搭接區的箍筋加密
匯總之后查看計算公式,發現所有的暗柱,框架柱都沒有計算搭接區的箍筋加密,檢查發現所有的搭接方式都是綁扎連接,但是就是沒有計算,找不到原因。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納樓層設置里邊,樓層缺省鋼筋設置的搭接值全部修改為0了,因此沒有計算垂直構件的搭接范圍內的箍筋加密。
2016-11-15 17:25:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看