匿名用戶 2011-03-25 10:52:51 | 北京市 其他專業 | 633查看 5回答
什么情況下電纜敷設人工*3
在北京定額中有豎直敷設電纜人工系數*3,有要求嗎,比如電氣豎井內能乘嗎?電梯井道能乘嗎?只有18米的層高能乘嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你的表述漏了兩個關鍵字:通道 符合豎直通道的只有電梯井道;電氣井雖然豎直但不是通道;18米層高沒有通道。
2011-03-25 11:21:46
-
這個要求只適用于20米或6層以上建筑(必要條件,詳見安裝預算定額解釋匯編),你說的都不是必要條件,如果滿足必要條件就應該乘系數。
2011-03-25 11:02:05
-
不是乘以3是乘以1.3
2011-03-25 11:02:59
-
(十) 豎直通道電纜敷設時,執行相應定額子目,但人工工日乘以系數3.0。 定額說明里面規定的,不分高度,只要是豎直通道電纜敷設都執行這個系數的。
2011-03-25 11:13:55
-
1、在北京定額中有豎直敷設電纜乘系數,電氣豎井內、電梯井道、18米的層高這種只要是豎直方向敷設就可以乘系數,主要是因為操作時比較費工,所以要乘系數;
2011-03-25 11:10:43
-
有人說電管明敷設且大于32的管子才計取支架,其余都不應計支架,這說法對嗎?
-
防火堵洞幾個子目分別在什么情況下使用什么情況下才能用到電纜橋架防火堵洞電纜隧道的子目
防火堵防火堵洞幾個子目分別在什么情況下使用什么情況下才能用到電纜橋架防火堵洞電纜隧道的子目洞幾個子目分別在什么情況下使用
-
電纜終端頭有好多種,分不清什么情況下用何種電纜頭?請高手明確下問題補充:電纜頭有干式,熱縮式、干包式等,在何種情況下用什么式的電纜頭?電纜截面多大是有接線端子
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看