電管敷設什么情況下計取支架
有人說電管明敷設且大于32的管子才計取支架,其余都不應計支架,這說法對嗎?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
電管敷設什么情況下計取支架?
答:電管敷設在采用支吊架敷設的情況下計取支架的制作安裝費用(用管卡敷設的情況除外)。
2014-12-10 08:12:33
-
電纜管敷設全部不計取支架的費用。
2014-12-10 06:46:50
-
電管敷設支架采用型鋼的情況下計取支架制作安裝。
2014-12-10 06:49:53
-
電線、電纜穿線明敷只要不是貼墻、貼天棚,并且使用角鋼、圓鋼支撐、吊掛穿線管都應該計取支架費用。大于32的管子才計取支架,其余都不應計支架,這說法沒有依據。
2014-12-10 07:15:35
-
電纜管敷設沒有單獨計取支架費用的,明配管的支架已經包含在定額內;
2014-12-10 07:43:30