匿名用戶 2011-03-09 17:12:06 | 湖南省 其他專業 | 1776查看 4回答
連梁支座負筋
連梁支座處的支座負筋怎么在廣聯達中輸入?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、結構模型中,剪力墻連梁主要是連接剪力墻的,鋼筋只考慮受拉情況,其跨高比一般都是小于5的,這種情況下連梁彎矩對端支座的剪力是很小的,通常沒有設置支座負筋的必要。因此,規范和平法都沒有這方面的要求。 2、對于跨高比大于5的情況,業內稱為“弱連梁”,這種情況下多數是需要設置支座負筋的?!救踹B梁】將出現在即將發行的G101-T1《平法特殊構件》圖集中,目前還沒有這類構件的制圖規則和節點詳圖。 3、如果設計者設計了連梁并且帶有支?fù)筋的,軟件中暫時建議用框架梁構件代替布畫。
2011-03-10 10:21:06
-
連梁就沒有支座負筋一說呀,剪力墻中連梁一般位于洞口上側,就沒有支座呀,它就相當于磚混結構中的洞口過梁。
2011-03-09 17:15:42
-
連梁本就沒有支座負筋一說呀,天下太平說的很對:剪力墻中連梁一般位于洞口上側,就沒有支座呀,它就相當于磚混結構中的洞口過梁。 如果圖上標了支座負筋,那你定義時就不能定義成連梁了,可以定義成次梁,然后把它的計算設計改成我們需要的,就行了。
2011-03-10 08:55:26
-
這樣的梁只能按非框架梁定義
2011-03-09 19:14:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看