匿名用戶 2013-04-12 14:24:54 | 湖南省 其他專業 | 2607查看 4回答
梁負筋根數
梁上部通長筋是5c25,支座負筋是6c25 4/2,在第二排負筋是計算二根還是一根C25呀?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你好! 你的截圖不完整,如果在梁的跨中還標注了4C25,那就說明上部通長筋只有4根,二排是2根支座筋;如果圖紙上沒有標注跨中筋,則這個設計是有問題的,按5根通長筋的話,支座筋最少是7C25 4/3或7C25 5/2,因為鋼筋的受力也要講究對稱的,建議還是咨詢一下設計為好。
2013-04-12 17:11:45
-
這種情況是比較特殊的情況,施工中應該按支座鋼筋的布置形式,按6c25 4/2,則通長筋上面是4根,下面是1根。 支座鋼筋如果和通長鋼筋直徑是一樣的,需要拉通成一根。 支座筋是2根,但是通長筋只有一根。
2013-04-12 14:27:25
-
同意木子的回答。
2013-04-12 21:00:31
-
梁上部通長筋是5c25,支座負筋是6c25 4/2,在第二排負筋是計算二根還是一根C25呀? 這是設計圖紙帶來的問題,這種配筋不合理,只能通過設計變更或技術洽商來解決。
2013-04-13 09:02:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看