  • 鋼筋計算中,集中標注與原位標注配置鋼筋大小不同,按那個計算?

    集中標注中的貫通筋為2¢12;2¢12,原位標注的左上角和右上角標注均是3¢18,請問貫通筋如何配置?
我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 這種鋼筋原位標注是新規范允許的,就是有2A18負筋與角筋2A12搭接,原2A12角筋就變成了類似架立筋形式,現在的貫通筋可以這樣布置。

    2011-01-11 16:52:29 

  • 當集中標注與原位標注不一致時,以原位標注為準。