匿名用戶 2010-05-31 16:58:20 | 廣東省 其他專業 | 1964查看 4回答
鋼筋定尺設置和腰筋的錨固長度相關問題
GXZ專家:你好! 有二個疑難問題,如下所述: 1、某工程地下室底板,設計底板鋼筋搭接長度35d,采用《廣聯達10.0鋼筋計算軟件》,執行執行2006年《廣東省建筑工程綜合定額》;在計算時是否設置鋼筋定尺?如果需設置鋼筋定尺,其定尺為多少米? 2、計算梁腰筋時,同樣采用《廣聯達10.0鋼筋計算軟件》,執行執行2006年《廣東省建筑工程綜合定額》;根據《03G101—1》第四章的規定,是否理解為:如果設計是多跨且集中標注的,腰筋為通長,兩端錨固30d;如果設計是多跨且原位標注的,腰筋按原位標注跨分別入支座錨固La計算。 請賜教。希望得到你盡快的回復!謝謝!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一、廣東定額對鋼筋的長度不需要設置,它是包含在損耗當中: 4.3 鋼筋 4.3.1 鋼筋籠、網片、插筋、錨筋制作、安裝按設計圖示鋼筋(網)長度(面積)乘以單位理論質量計算,其加工搭接和施工損耗已包括在定額含量內。人工挖孔樁護壁鋼筋按現澆混凝土鋼筋計算。 4.3.2 錨桿計算:錨桿制作安裝按設計圖示長度乘以單位理論質量計算。 4.3.3 鋼筋工程量按以下規定計算: 1 鋼筋工程,應區別現澆、預制構件、不同鋼種和規格,分別按設計長度乘以單位理論質量計算。 2 計算鋼筋工程量時,鋼筋搭接按設計、規范規定計算;因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設計接駁定額已作考慮,不另計算。 二、你的理解是正確的。 以后就不要這么稱呼了,我只不過是班門弄斧而已。
2010-05-31 17:08:08
-
1,鋼筋定尺,在不同的地方定尺長度不一樣,它是根據當地定額計算規則中的規定來確定的。墻柱的垂直定尺軟件是按每層為一個搭接。廣聯達的搭接是按鋼筋錯開百分率來看,如鋼筋錯開百分率是25%,搭接就是1.2lae.如鋼筋錯開百分率是50%,搭接就是1.4lae. 2, 腰筋 構造鋼筋:構造鋼筋長度=凈跨長+2×15d 抗扭鋼筋:通跨凈跨長+首尾端支座錨固值
2010-05-31 19:25:46
-
鋼筋定尺有的省定額是有規定的,比如浙江預算定額是8米的定尺 藥筋要看圖紙是構造筋還是抗扭筋 N為構造鋼筋,錨固12倍鋼筋直徑 G為抗扭筋,錨固設計說明或者圖集要求的一個錨固長度
2010-05-31 20:41:13
-
軟件根據不同的構件考慮它的搭接長度,各個地方的鋼筋定尺長度會不一樣,一般情況是不需要設置鋼筋的定尺長度的,軟件自帶的定額計算規則會考慮它的接頭位置及個數的。搭接長度一般會受到砼強度、鋼筋型號和抗震的影響,你可以在樓層設置下面看到你的基礎的搭接長度,不一樣的時候要在里面進行修改。
2010-06-01 14:39:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看