匿名用戶 2010-11-03 23:55:57 | 北京市 其他專業 | 4845查看 3回答
電纜的終端頭和中間頭怎么算呢
電纜的終端頭和中間頭怎么算呢,怎么算個數呢
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納終端頭計算方法:一根電纜計算兩個終端頭,或者說一個回路計算兩個終端頭; 中間頭計算方法:當一個回路長度超過單根電纜規范長度時要加中間頭; 規范: 1、1KV以下電纜,截面35mm2以內 L?。叮埃啊罚埃癿; 截面120mm2以內 L取500~600m; 2、10KV以下電纜,截面35mm2以內 L取300~350m; 截面120mm2以內 L?。玻担啊常埃癿; 截面240mm2以內 L?。玻埃啊玻担癿; 中間頭個數n=l/L-1( l 為電纜總長度)
2010-11-04 11:07:51
-
一根電纜計算兩根終端頭,單根電纜過長超過電纜的出廠長度的,就需要計算中間頭了,例如電纜出廠長度為200米的,做單根電纜360米,這里就需要一個中間頭了;
2010-11-04 07:49:21
-
電纜的終端頭是每根電纜(兩端接如配電箱中的斷路器)計算兩個終端頭;兩個配電箱距離超高200米時,按200米計算一個中間頭。 是的,截面分35mm2以下、35~120、120~240、240~400mm2的,型號有:干包式、熱縮式、澆注式,還要分戶內戶外。
2010-11-04 08:45:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看