159****7452 2010-10-15 22:55:30 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 318查看 1回答
模板問題
有梁板一起,那么梁的側模板一邊架到梁頂面,一側架到板底嗎?柱的模板是一層層底算到令一層層頂嗎?柱是和梁一起澆搗的嗎?那么他們的模板是怎樣分的?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納板邊模板并入板模板計算,梁的側面模板計算至板底;柱模板的高度也是計至板底;柱梁板的柱也有先澆筑,當柱是先澆筑時,柱項澆到梁底以下約10cm左右;模板還是按規則計算。 “梁有兩側,沒有板的那一側是算至梁頂嗎,有的那一側算到板底嗎?柱的模板不是一層板頂算到令一層板頂嗎?如果這樣算,柱和板的模板應該怎樣分開算?” “沒有板的那一側是算至梁頂嗎”它并入板模板計算; “有的那一側算到板底嗎”是板底; “柱的模板不是一層板頂算到令一層板頂嗎”柱模板的高度是到板底; “柱和板的模板應該怎樣分開算”柱模板高度是計至板底,沒必要還要怎樣分啊。
2010-10-15 23:14:43
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看