flyfish828 2009-04-08 09:54:37 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1315查看 4回答
超高模板問題
廣東地區定額:柱、梁、墻、板、地下室樓板等模板的支模高度按3.6m考慮。支模高度超過3.6m時,柱、梁、墻、板按每增加lm以內子目計算;地下室樓板按相應子目的工日、鋼支撐及載重汽車用量乘以系數1.2計算。支模高度指樓層高度。 那我用廣聯達計算時怎么會在層高只有2.8米時軟件會自動計算了超高模板?如圖。軟件問題,還是我的設置問題?問題補充:補充一下:剛才我又發現,同一層中的同一根柱,有4根是計算了超高模板,有4根是沒有計算的。在這層2.8米高的情況下,應該是所有柱都不計算超高的啊。相同的柱,相同樓層,竟然還能算出2種結果來。
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
你的層高設置應該沒有錯,可能是柱的底部有其他構件或柱的高度有做調整,你查一下。
2009-04-08 11:34:37
-
應該是你的設置問題.你在查一下你的設置.
2009-04-08 10:12:02
-
肯定是你的設置問題,因為地下室智治在籄上的,所以盡管你樓層設置對了,基礎超過了,軟件會自動計算柱帽到基礎的高度,你再檢查吧,或者其它的問題。
2009-04-08 23:16:09
-
柱的首層或地下室層支模是從基礎頂或室外地坪起的。你檢查一下是否有基礎頂標高不同的問題。(支模起點不同)
2009-04-10 10:06:41
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看