李工 2025-01-10 17:41:28 | 北京市 安裝 | 227查看 2回答
電纜試驗問題
10kV電力電纜調試 耐壓試驗、10kV電力電纜調試 局放試驗。這兩個電纜試驗有什么強制套取的說明解釋嗎還是有什么驗收規范要求。麻煩提供一下。跪謝了
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
10kV電力電纜調試 耐壓試驗包括了放電
2025-01-10 17:43:19
-
10KV電纜一般只做交流耐壓試驗就可以了
回答正確請采納并點贊,因?yàn)槊恳粋€(gè)專家都是免費服務
2025-01-10 19:04:33