風情/aiq樂 2013-05-17 15:07:59 | 北京市 安裝 | 2788查看 1回答
電纜測試,電纜試驗,電阻測試,高壓電纜局交接試驗,開關局試驗
工程描述:室外用戶負荷開關柜安裝工程,再引線只箱變工程 問題1:接地電阻試驗應為幾次,本工程共2根電纜,開關柜周圍設1接地裝置。 問題2:高壓電纜核項,應不應該收取費用,具體費用怎么確定,依據什么?每根電纜算一次工程量嗎? 問題3:高壓電纜局交接試驗怎么收費,怎么計算工程量,依據什么? 問題4:高壓開關局交接試驗怎么收費,怎么計算工程量,依據什么? 問題5:負荷開關柜基礎一般費用是多少錢? 問題6:高壓帶電接火費用怎么收取?有相關資料文件嗎? 問題7:負荷開關柜架構試驗,如何收費,依據,如何計算工程量? 問題8:高低壓設備局交接試驗,如何收費,依據,怎么計算工程量? 問題9:什么時候收取近電作業費?如何收取,依據,怎么計算工程量? 問題10:上級電源保護費,在什么情況下收取,如何收費,依據,怎么計算工程量? 請大家依次作答,非常感謝。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、接地應該是2處,一處在開關柜處,一處在箱變處; 2、高壓電纜都要核相(如果有中間頭的話,這項工作尤其重要),但核相是一個非常非常簡單的工作,兩個人,三分鐘可以搞定,通常不另外收費; 3、高壓電纜看電壓等級是多少。如果是220kV的電纜交流試驗,需要串聯諧振設備,那就要很多錢,電力定額里有這個定額。如果是10kV,還要看是做交流試驗還是直流試驗,交流試驗復雜一點點,收費高點,直流試驗第一點。收費標準供電局會有的; 4、高壓開關交接試驗,通常供電局有收費標準,試驗比較簡單; 5、負荷開關基礎,需要詳圖,按詳圖的做法一樣一樣算,估計2000-3000元(粗略的估計); 6、接火費就是供電局靠壟斷地位硬收的費用,收了這筆費用,才讓你入網,沒有收費依據,供電局收費標準里可能有; 7-10、說明你碰到的這家供電局尤其黑,亂收費都收出了新花樣,這些東東可能都是他們自創的,供電局官方的收費標準里可能都沒有。
2013-05-17 21:37:53
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看