琮山 2024-12-13 23:46:23 | 湖南省 土建預算土建計量GTJ | 598查看 2回答
GTJ里超高模板量是怎么計算的?感覺有問題
如圖所示,我在廣聯達里單獨建模了一根柱子,BH都是1米,我設置了層高是4.6米,也就是柱高4.6米,長沙這邊的超高模板是從3.6米開始計算的,那按道理來講,這根柱子的超高模板面積應該是1*(4.6-3.6)*4=4平米,但是為什么廣聯達里的計算式工程量是1*1.25*4=5平米?這個1.25是哪里來的?
我檢查過廣聯達的計算設置,我確定設置的超高起始判斷高度和超高起始計算高度都是3.6米,所以這個1.25到底什么意思,這根柱子的超高模板為什么會是5平米?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
應該是室外地坪-0.25;
2024-12-14 08:36:07
-
設置的超高起始判斷高度和超高起始計算高度都是3.6米,那么超高模板量是 按照超過3.6m部分的模板面積哦,
2024-12-14 06:54:48
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看