隨風 2024-09-25 19:52:25 | 湖南省 土建土建計量GTJ | 344查看 1回答
關于模板工程的問題
附圖一
附圖二
附圖三
附圖四
附圖五
各位大佬,關于模板定額有幾個問題希望大家幫免答?,不勝感?/p>
根據附圖一,現澆混凝土梁、板、柱、墻項目是按支模高度3.6m編制的,超過3.6m且小于等于6.6m時按相應超高增加費項目計算,我看了措施費中的超高增加費是按檐高計算的,如果考慮是在定額項中設置超高增加費,那取費基數和費率按什么取定,
混凝土梁、板支模高度≥6.6m時,模板按3.6m項目執行(不扣支架費用);支架費用另行計算,執行單獨支架項目這句話,在結合第一個問題,是不是理解為梁、板支模高度在3.6m-6.6m之間增加超高增加費,6.6米以外單獨再記取一部分支架費用,是這樣的話那增加的支架費用是否直接套取附圖五中每超過1m增加鋼支撐費用(但是這個定額又寫的是支撐高度超過3.6m就記取),且定額表述為每增加1m,那如果板底高度為10m,超出6.6m范圍3.4m,超出的工程量是否就乘4記?。?.4m超過3m不足4m按4m計算)
以上情況只考慮了梁、板超過6.6m,柱、墻超過6.6m呢,是否同板一樣記取
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、超高費是對整個建筑物來說,對所有子目來說進行綜合計取;3.6~6.6計取圖五中A19-21即可;
2、大于等于6.6,另計支架費;支架費是KG的單位;查一下定額應該另有吧;
3、柱按超3.6之外的計取;A19-21計取即可;同梁板不同,應該是作業架體,一個是滿堂紅,一個是雙排;或與梁板共用了(柱梁板同時澆筑)
2024-09-26 11:38:28
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看