匿名用戶 2010-07-31 20:34:37 | 湖南省 其他專業 | 735查看 4回答
關于腳手架計算
我現在的工程在長沙,34層,基礎頂面-7米 負一層梁高-3.8米,一層梁高-0.03,填土標高到-3.53在做100厚現澆混凝土板,意思就是負一層梁是埋在土里面的 我們的腳手架是從-7米開始搭設到到一層頂,上面再搭設懸挑假。我想按照綜合腳手架計算,負一層以下的梁我們是實際搭設了腳手架的,但是負一層一下是沒有建筑面積的。如果按照實際建筑面積套綜合腳手架,我們施工方肯定是吃虧的,請問這樣的情況應如何計算腳手架? 我的想法是負一層以下同樣按照負一層建筑面積計算工程量,因為負一層以下如果不填土,與我們現在施工搭設腳手架的工作量和消耗量是一樣的,但是地下室的建筑面積確可以增加一倍。不知道這樣的算法是否能有依據,我只是覺得這樣是合理的!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
填土標高到-3.53在做100厚現澆混凝土板,是100厚的板還是100厚混凝土地面,上面懸架你也可以按綜合架計,下面埋到泥土中,你下面只打混凝土,模板中已包括支模架,你吃什么虧,
2010-07-31 20:49:41
-
先糾正一下,負一層梁-3.8米 實際上應該叫負二層梁,圖紙上有時標的亂 之所以叫做綜合腳手架,是因為薈合了很多,定額規定是建筑面積就是正樓的建筑面積,-2層到32層的,外加電梯間樓梯間
2010-07-31 20:45:44
-
可以按“綜合腳手架”計算,如果綜合腳手架包括不了的項目,是可以根據實際情況再套用“單項腳手架”的。
2010-08-01 06:15:57
-
模板中已包括負一層的支模的滿堂架,地下室外面有剪力墻外周圍就要再算綜合腳手架的
2010-08-01 17:19:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看