458664713@qq.com 2010-07-10 07:42:27 | 湖南省 其他專業 | 1606查看 3回答
關于外腳手架計算問題
湖南省06消耗量定額工程量計算規則說腳手架面積的計算均按其投影面積計算腳手架面積,而交底資料說明中又說外腳手架長原則按實際搭設計算,沒有明確規定時可按外墻軸線長加4米計算。請問:1、外架的投影面積是水平投影面積還是垂直投影面積?如是按水平投影面積計算的話是否與交底說明有矛盾?2、外架如按水平投影面積計算的話是否把每層的投影面積累加?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納當然是垂直投影面積了,外墻腳手架的計算規則就是按外墻面的投影面積計算啊。下面是遼寧省的定額規則,供你參考,你在閱讀下你們省的,在措施項目中有。 單項腳手架 1.外腳手架按外墻外邊線長度,乘以外墻砌筑高度以㎡計算;突出墻外寬度在24㎝以內的墻垛,附墻煙筒等不計算腳手架;寬度超過24㎝以外時按圖示尺寸展開計算,并入外腳手架工程量之內。不扣除 門、窗洞口、空圈洞口等所占的面積。 (1)砌筑儲倉腳手架,不分單筒或儲倉組均按單筒外邊線周長,乘以自然地坪至儲倉蓋面之間高度,以㎡計算。 (2)大型設備基礎腳手架,按其外形周長乘以自然地坪至外形頂面之間高度,以㎡計算。 (3)圍墻腳手架,按其高度乘以圍墻中心線,以㎡計算,高度指自然地坪至圍墻頂。不扣除圍墻門所占的面積,但獨立門柱砌筑用的腳手架也不增加。 (4)獨立柱腳手架,按圖示柱結構外圍周長另加3.6m乘以砌筑高度以㎡計算。 恩,那意思就是按垂直投影面積計算腳手架的。每個地方的定額差異不是很大啊 我說的是外墻單獨計算腳手架的時候的計算情況。如果你用的是綜合腳手架,那就是按水平投影面積計算的。你是不是用的綜合腳手架?如果是,就是按每層的建筑面積之和計算。 現在我們這里是只要能計算建筑面積,都是按綜合腳手架計算的,不知道你們那里是怎么情況。 客氣
2010-07-10 07:44:55
-
解答1、是垂直于外墻的面積,即外墻外邊線長*建筑立面高度。故與設計交底不矛盾。2、按解答1處理,就不存在問題2的情況了.計算高度在你們當?shù)氐亩~中應有詳細規定。廣東這邊的規定高度是“算至頂板面或檐口。有女兒墻者計至女兒墻頂”。你再查一下你那的定額吧,最好與甲方協商一下。不管怎樣還是要甲方認賬才行。
2010-07-10 08:04:52
-
答:交底資料說明是正規文件嗎,如果不是還要以定額工程量計算規則為準,要以法律性較強為件為準
2010-07-10 07:52:00
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看