若羽 2024-03-14 15:00:41 | 北京市 安裝機電 | 1922查看 1回答
熱力管道焊口探傷的抽檢比例
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
探傷比例,由設計根據要求及相關規范的要求來規定。無設計要求按GJ 81-2002《建筑鋼結構焊接技術規程(下)》中第7.2.3條對一級、二級、三級焊縫做了定義上的規定。第7.3條規定了探傷比例,其中一級100% 二級20% ,全焊透的三級焊縫不做無損檢測要求。
2024-03-14 15:12:06
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看