女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 關于剪力墻與暗柱連接處的鋼筋計算;關于連梁腰筋的計算

    1、在GGJ2009里面,剪力墻與暗柱相連處,剪力墻是畫到暗柱邊還是貫穿暗柱,如果墻端頭是轉角暗柱,那暗柱的轉角范圍(相交的一側)是否也要布置墻。 2、如果LL梁兩端不是剪力墻而是暗柱,那么連梁的腰筋怎么設,設計圖上標示“連梁腰筋為砼墻水平筋拉通”,但此處無墻。
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1:畫法有兩種,如果先畫暗柱則墻就可以畫到暗柱中就可以了。如果先畫墻則墻可以畫到暗柱的中心線。轉角柱的另一邊不需要畫墻。 2:一般情況下LL兩端都是暗柱,根據圖集的要求連梁的腰筋都是根據墻水平筋拉通的。暗柱兩側就有墻的。

    2010-06-14 19:18:14 

  • 應該說墻是貫穿的。有柱子的地方都有墻。 LL可以在其他里面設置?;蛘咴O置其他鋼筋

    2010-06-14 19:01:44 

  • 1、剪力墻需要連起來。 2、腰筋長度為LL凈長加2*15*d

    2010-06-14 19:11:49 

其他類似問題 查看更多