女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 剪力墻相交處三種畫法鋼筋量不一樣,哪種才對

    剪力墻與剪力墻L型拐角處相交 拐角沒有暗柱 第一種,兩段墻都伸到與之垂直的墻的外邊線,垂直鋼筋量最多(在鋼筋三維里面看起來 雖然豎筋多了兩排 但是并無重疊 好像也合理) 第一種,一段墻都伸到與之垂直的墻的外邊線,另一段墻只伸到與之垂直的墻的內邊線,沒伸到外邊線的墻垂直鋼筋量變少了 第三種,兩段墻只伸到兩墻中線交點處(內角有缺口)或者將兩段墻合并,計算出得垂直鋼筋最少 (在鋼筋三維里面看 拐角處根本沒有豎筋 只有水平筋的錨固) 三種畫法都能正常計算 沒有出現墻體重疊錯誤提示 軟件也沒有因為墻體外形是相連接的而進行自動扣除 也就是說畫多長就算多長 請問究竟哪種畫法計算出得結果是最正確了
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    應該互相畫到中心線,第一種是多算了!而缺口處軟件會自動處理! 拐角處的鋼筋和混凝土軟件都會自動扣減的!

    2011-10-19 13:27:19 

  • 剪力墻畫法不同,鋼筋的計算本來就不同 如果你一段墻中間有暗柱,你圖紙上是拉通的,你就用一段墻拉通畫。如果你圖紙上是墻到中間暗柱錨固。你就分兩段畫,你說的第一種肯定是計算不正確的,因為畫法也不符合相關的規則。 具體就是看你圖紙是怎么樣做,你就怎么樣去畫。

    2011-10-20 14:00:38 

  • 剪力墻一般轉角應該是有暗柱的才對,對于這種沒有暗柱的情況,你最好還是按照實際手算一下鋼筋量為好的。不要太過依賴鋼筋三維顯示。 設定的時候只需畫上墻的垂直鋼筋,然后查看鋼筋的根數,與手算的對比(以手算為準)??纯窜浖窃趺刺幚淼?,怎么用軟件處理更好,這樣有助于自己提高

    2011-10-19 13:56:51 

  • 第二種比較合理。第一種是多了。

    2011-10-19 13:23:08 