黑子 2023-12-07 23:00:11 | 北京市 安裝 | 1566查看 4回答
電纜頭問題
請問,算量,具體多少平方的電纜算電纜頭。像六平方的不做電纜頭,但是定額里面為啥有6平方的電纜頭啊,具體如何算啊,依據是啥,北京的。謝謝各位大佬。依據具體是啥
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
做了就能記取。
6mm2以下的電纜頭是不含銅端子的電纜頭,
10mm以上的電纜頭是含銅端子的電纜頭,電纜頭制作子目里面已經含了銅端子,不能再套銅端子壓接的子目。
1.0mm2的控制電纜也要做“控制電纜頭”,所以說,與線徑沒有關系。按計算規則執行。
首次提交 2023-12-08 03:41:51 最近修改2023-12-08 03:43:57 (修改過1次)
-
查看計算規則,沒有相關說明都按電纜頭計算
2023-12-07 23:24:30
-
10平方以上做電纜頭
2023-12-07 23:31:54
-
一般的普通電纜10平方以上的需要制作電纜頭
2023-12-07 23:47:14
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看