    一、采用什么方式的電纜頭,要按設計要求去做。
    二、設計沒有明確要求的,按高壓柜采用冷縮電纜頭,低壓柜采用熱縮電纜頭,一般配電箱、設備采用干包式電纜頭。

    2019-01-29 19:58:48 

  • 干包式電纜頭一般用在低壓電纜頭、采用絕緣塑料膠帶纏繞的為干包電纜頭。澆注式電纜頭一般用在高壓電纜頭、他是用采購成套成品模具、安裝就位后灌注絕緣膠形成的澆注式電纜頭。
    熱縮式電纜頭一般一般用在高低壓電纜頭、他是用采購成品熱縮管和熱縮手套、逐步安裝就位一步一步的用噴燈烤熱縮管和熱縮手套、熱縮管和熱縮手套見熱后會縮緊形成的電纜頭。
      干包式:材料只是用高壓膠布、相色膠布、塑料帶、接線端子等等,用人工直接纏繞,電纜芯線上沒有附加的保護。
      熱縮式終端頭:采用塑料手套、塑料熱縮管、相色管、接線端子等等,都是用酒精噴燈熱縮的,先縮管,再縮手套、相色管、壓接線端子。施工組織設計是進場以后自己編制的,甲方、設計對電纜頭有要求的按要求做,沒要求的可以自己選擇做法或者按照設計圖紙要求來做。

    2019-01-29 16:54:28 

  • 一般熱縮式電纜頭圖紙會有特殊說明,再就是看使用的部位

    2019-01-29 17:04:46 