松 2010-06-01 10:22:32 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1329查看 6回答
剪力墻垂直鋼筋怎么不按1.2lae搭接計算
問題補充:選擇按圖集計算是調整為1。2lae 可是選擇按接頭錯開百分率計算剪力墻豎向鋼筋怎么都是44d( 砼的標號不同)
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
檢查你的工程設置。
2010-06-01 10:53:40
-
可以在計算設置中將搭接形式改為綁扎,應用到項目就可以了。
2010-06-01 11:04:48
-
搭接長度和錯開率有關,錯開率小于等于25%時是1.2lae, 50% 1.4lae
2010-06-01 10:31:18
-
軟件給了多重選擇,可按錯開百分率計算,也可按平法圖集的1.2計算,如需按1.2計算,請修改【計算設置】-【剪力墻】-【墻身鋼筋搭接長度】選項(如下圖)。
2010-06-01 10:39:04
-
搭接長度還和接頭率有關。
2010-06-01 12:32:24
-
平法圖集計算時,搭接長度才是1.2lae; 按錯開百分率計算時,搭接長度是:n*d(這里的n取至屬性編輯-錨固搭接-中的搭接值)
2010-06-01 14:42:27
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看