女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 鋼筋計算問題?

    1,L的加密區是多少?圖集上標注L沒有加密區,可圖紙上有加密間距,加密區是多少? 2,剪力墻鋼筋縱向搭接時,圖集上注寫搭接為1.2LaE,可縱向鋼筋搭接時,搭接接頭面積為50%時,搭接為1.4LaE,兩者采用哪個?為什么? 3,縱向受拉鋼筋搭接長度為修正系數乘以錨固長度,此處的鋼筋指梁 板 墻 柱嗎?怎么理解這句話? 4,當梁的hw>450時,在梁的兩個側面應沿高度配置構造鋼筋,當圖紙上沒有加時,施工時用加嗎?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    你好,平法圖集的構造都源自《砼規》、《抗規》和《高規》,因此對照規范研究圖集會有助于深層次的學習結構。 1、L的加密區,平法中沒有這一內容,主要是因為規范中沒有這一內容(需注意平法是在結構規范的成果上整合出來的參考書,因此平法必須“順承”規范的成果)。在《混凝土結構設計規范》中沒有加密的要求,加密的要求源自《抗規》,即是針對抗震結構的要求。也就是說規范對非框架梁沒有加密的要求,而只針對抗震梁有加密的要求。如果非框架梁抗震,那么原則上也就是抗震梁了,仍按框架梁的規則是合理的。 2、剪力墻的1.2是其專有構造,就像圖集給了錨固長度,而有些“特殊位置”卻是取的其它的長度作為錨固長度一樣。這個構造源自《高規》,它是獨有的,只針對剪力墻的,因此再圖集48頁專門給了【剪力墻縱向鋼筋構造】。 3、縱向受拉鋼筋,我們都知道這個詞的含義。但是在結構上,是不是受拉鋼筋只有設計者才知道,我們只知道“通常情況下”哪些是哪些不是(絕大多數時候也都是這種情況下),但是在結構設計軟件中,“是”與“不是”是可以改變的。這個決定權實際上在結構設計者手里,而我們雖然知道,但實際上是“不知道”的。 4、HW>=450,依然出自規范,這一條本身即是對設計者的要求,如果設計者沒有注明,即有兩種可能:1是設計者違規了,2是他已經計算了,不設置也很安全,所以不標了。但是施工方還是有權提出圖紙問題的。 以上問題都是在結構規則和規范規則條件下探討的,實際情況應該以設計者的說明或圖示為首要遵守條件。

    2010-05-28 14:03:33 

  • 1,L的加密區是多少?圖集上標注L沒有加密區,可圖紙上有加密間距,加密區是多少? 按梁高的1.5倍考慮 2,剪力墻鋼筋縱向搭接時,圖集上注寫搭接為1.2LaE,可縱向鋼筋搭接時,搭接接頭面積為50%時,搭接為1.4LaE,兩者采用哪個?為什么? 按1.4LaE,修改計算設置 3,縱向受拉鋼筋搭接長度為修正系數乘以錨固長度,此處的鋼筋指梁 板 墻 柱嗎?怎么理解這句話? 指梁 墻 柱 4,當梁的hw>450時,在梁的兩個側面應沿高度配置構造鋼筋,當圖紙上沒有加時,施工時用加嗎? 結構總說明若沒有,按圖紙施工

    2010-05-29 07:33:38 

  • 軟件是按照101圖集進行設定的,你可以看工程設置-計算設置-各個構件的設置,上面都有顯示如見默認的是選用哪個101的規定。

    2010-05-29 17:27:42 

  • 首先想說的是不是所有的圖紙都設計的很規范, 1。非框架梁在圖集上通常是不布置加密區的,如果有的話,應該是梁高的1.5倍和500取大值, 2.對于剪力墻這個問題也是很多人在提的一個問題。在圖集中有兩種說法,一種是按搭接區鋼筋接頭百分率來決定搭接長度,但是這個對于建立墻是不適應的,你在剪力墻的章節你會看到鋼筋都是按照1.2LAE搭接的,所有按這個算是正確的, 3.受拉鋼筋范圍很廣,梁,和偏心的柱,板,所有它使用于他們, 4.對于你說的HW大于450時要加側面構造鋼筋,通常是要先詢問設計人員,

    2010-05-27 18:23:53 

  • 按圖紙上標注的計算,如a8-100加密和非加密的間距都是100

    2010-05-27 21:50:46 

  • 可按框架梁的節點構造考慮。

    2010-05-28 08:53:54 

  • 1、就按加密鋼筋信息輸入,軟件會自動計算。 2、按1.4計算。 3、是梁的鋼筋。 4、有設計人確定,圖紙沒有的就不能計算。 注:圖集使用范圍是設計、施工、計算等等,不是單獨對造價編制的。

    2010-05-27 17:40:48 

  • 首先想說的是不是所有的圖紙都設計的很規范, 1。非框架梁在圖集上通常是不布置加密區的,如果有的話,應該是梁高的1.5倍和500取大值, 2.對于剪力墻這個問題也是很多人在提的一個問題。在圖集中有兩種說法,一種是按搭接區鋼筋接頭百分率來決定搭接長度,但是這個對于建立墻是不適應的,你在剪力墻的章節你會看到鋼筋都是按照1.2LAE搭接的,所有按這個算是正確的, 3.受拉鋼筋范圍很廣,梁,和偏心的柱,板,所有它使用于他們, 4.對于你說的HW大于450時要加側面構造鋼筋,通常是要先詢問設計人員,。。。。。。。。。。。

    2010-05-28 12:09:05 