剪力墻和暗柱的問題
你好 剪力墻和暗柱在鋼筋2009中重合布置時,剪力墻鋼筋應該計算至暗柱側邊,而軟件卻無法自動扣減,請問是什么原因啊? 鋼筋中,剪力墻布置完畢以后,再布置暗柱,如果把剪力墻在暗柱端部打斷,和在暗柱內部(軸線交點)處打斷,所求的鋼筋數量是不同的,請問是什么原因?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納應該是你的按住屬性沒有選擇正確,選擇正確的話,剪力墻是會扣減暗柱的,暗柱只是剪力墻的加強措施,所以在鋼筋中有暗柱的地方肯定也有剪力墻,這樣繪制出來后倒入圖形軟件,不導入進去暗柱,剪力墻就把暗柱的位置占了,這樣算的圖形量也是正確的! 關于你說的打斷問題,這個根本不用打斷的,因為暗志來就是剪力墻的加強措施,沒必要去打斷剪力墻而布置暗柱!還有就是線性構件最好一道墻一次性話筒,不要分多段畫,因為分的段數越多,算的量錯的機會越多!
2010-01-27 23:21:13
-
先畫暗柱,再畫剪力墻。
2010-01-27 21:34:56
-
暗柱是剪力墻的豎向加強帶,是含在剪力墻之中的。所以要先畫剪力墻,再畫暗柱。剪力墻的鋼筋計算會按照圖籍要求計算。水平分布筋照常計算,垂直分布筋軟件會扣除暗柱處的根數。
2010-01-28 08:30:16